 高层建筑的自动消防报警装置设置

  高层建筑中人流量相对较少,当没人看到的地方发生火情的时候,往往没人能看到,这时候如果不做出报警或控制,火势蔓延,很可能就会对人员造成伤害,火势也无法控制,这时候就需要在高层中安装自动消防报警装置,当发生火情及时报警,可以做出相应的救火和逃生反应,下面就由江苏七氟丙烷小编给大家介绍一下高层建筑的自动消防报警装置设置。

  1、火灾探测器的设置
  敞开或封闭或楼梯间应单独划分探测区域,并每隔2~3层设置一个火灾探测器。前室和走道应分别单独划分探测区域,特别是前室与电梯竖井、疏散楼梯间及走道相通,发生火灾时的烟气更容易聚集或流过,是人员疏散和消防扑救的必经之地,故应装设火灾探测器。

  2、火灾应急广播扬声器的设置
  走道、大厅、餐厅等公共场所人员都很集中,并且是主要疏散通道。故应在这些公共场所按“从一个防火分区内的任何部位到最近的一个扬声器的距离不大于25米”及“走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5米”设置火灾应急广播扬声器;其次在公共卫生间的场所也应设置火灾应急广播扬声器。

  3、火灾警报装置的设置
  设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,作者认为也应装设火灾警报装置,但其控制程序应是:警报装置应在火灾确认后,采用手动或自动的控制方式统一对火灾相关区域发送警报,在规定的时间内停止警报装置工作,迅速联动火灾应急广播及向人们播放疏散指令。

  4、消防专用电话的设置

  装设消防专用电话分机,应位于与消防联动控制有关且经常有人值班的机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、消防值班室、保卫办公用房等部位。消防电梯和普通电梯之轿厢内都应设专用电话,要求电梯机房与电梯轿厢、电梯机房与消防控制室、电梯轿厢与消防控制室等三者组成可靠的对讲通信电话系统。

  以上就是火灾报警装置的设置,对于高层建筑来说报警装置十分有必要,能及时的探测预警到火情的发生,做出警报,帮助住户救灾和逃生,减少对财产和人员的伤害。