 智能异物检测系统气体检测仪要怎么调试?

  我们知道,智能异物检测系统气体检测仪是专门检测气体浓度的仪器,即待测气体浓度超过仪器预设值后,气体检测仪会立即发出声光报警,以提醒人们迅速采取紧急救助措施,海康生产的有序进行及人们的生命安全不受侵犯。因此,气体检测仪在各个领域得到了广泛应用。那么气体检测仪要怎么调试呢?接下来海康小编就为大家介绍下。  气体检测仪的调试方法如下:  一、零点调整  准备工作:海康气体检测仪处于通风良好的地方,并通电2个小时以上,以海康仪器稳定。  打开检测仪:长按电源开关键,启动气体检测仪。  进入菜单:按中间“确认键”后,屏幕上会出现菜单选项,然后通过移位键移到“零点”的选择项上。  调整零点:按“确认键”进行零点调整,直到屏幕上显示“OK”,即为零点调整成功。  二、量程校准  准备标定装置:准备好标定装置,包括目标气体(如氮气、甲烷等)、减压阀、流量计、标气罩和连接气管等。  连接标定装置:将标气罩罩在气体检测仪的气室处,连接好标定装置。  通入标准气体:打开钢瓶压力阀门,调整流量计到适当的流速(如0.5L/分),通入标准气体。  等待数值稳定:等待气体传感器数值稳定后(一般1-3分钟),观察显示屏上的数值是否与标气数值一致。  调整量程:如果数值有偏差,按“确认键”后,通过移位键将菜单移到“量程”界面,然后按“确认键”进入。通过移位键调整数值,直到与标气数值一致。  确认校准:调整完成后,按“确认键”确认校准,此时屏幕应显示“OK”,表示校准成功。  三、报警点设置  进入报警点设置界面:通过菜单键和移位键进入报警点设置界面。  设置报警点:根据实际需要,设置低报警点和高报警点的数值。通常,这些数值应根据所检测气体的特性和安全标准进行设置。  确认设置:设置完成后,按“确认键”确认报警点设置。  四、其他注意事项  避免碰撞:在使用过程中应尽量避免碰撞,以免造成异常检测数据。传感器和其他部件属于精密元件,需要小心保护。  防水和杂质输入:使用过程中应注意防水和杂质的输入,以防止数据异常。  定期检查和维护:定期对气体检测仪进行检查和维护,包括清洗进气过滤器、更换传感器等。  安全使用:在调试和使用气体检测仪时,应海康周围环境安全,避免在危险场所进行调试和充电等操作。  综上所述,气体检测仪的调试过程需要按照具体仪器的使用说明书进行操作,包括零点调整、量程校准和报警点设置等步骤。同时,还需要注意避免碰撞、防水和杂质输入等安全问题,并定期对气体检测仪进行检查和维护。