近年来通过制造和运行实践,国内对控制发电机机内冷却气体湿度的重要性的认识日益加深.深圳气体发电机
深圳气体发电机中冷却气体湿度过大对发生定子线圈绝缘故障、转子护环应力腐蚀有很大的影响.冷却气体湿度标准,氢气干燥器的设计使用,湿度测量等有关问题,结合平圩600MW发电机的运行经验进行探讨并提出解决措施,以提高发电机运行的可靠性。
为了提高空冷汽轮发电机的冷却效果,改变原压入式空冷汽轮发电机通风方式,空气由定子风道和转子风道进口进入,由吸入式风扇排出,消除了原压入式汽轮发电机由于风扇进风而带来的风道进口温度升高以及转子风道的热风进入定子风道造成定子风道进风口温度增加,改善了冷却效果。深圳气体发电机组
深圳气体发电机组采用模型试验和数值模拟方法对吸入式空冷汽轮发电机风道气体运动流场进行了分析,结果表明:吸入式空冷汽轮发电机转子风道进口风速一般为10.0~90.0m/s,和压入式空冷汽轮发电机转子风道进口风速基本相同;距汽端近1.0m范围内,定子风道风速一般为8.0~18.0m/s,距汽端1.5~3.0m范围内,定子风道中风速仅为3.0~5.0m/s,为了使定子得到均匀冷却,将前15个风道间距增加至80.0mm,后25个风道间距减小至45.0mm,可在总风道数目基本不变的情况下改善冷却效果。